锚栓的有效锚固深度指的是锚栓的哪一部分,是前面钉入墙体的那段吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-28 14:53:58 | 显示全部楼层
是埋入墙体(如混凝土墙体、砖砌体)的那部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 08:28:43 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 08:24:39 | 显示全部楼层
应是墙体里的深度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-1 08:21:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
是没入基层墙体分五类:普通混凝土基层墙体(A)实心砌体基层墙体(B)多孔砖基层墙体(C)空心砖基层墙体(D)蒸养加气混凝土基层墙体(E)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-1 09:05:32 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-2 09:56:50 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
有效的那部分。这个好理解的,那部分有效?墙体里的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-2 17:04:07 | 显示全部楼层
深入墙体的部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-2 17:39:03 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2014-8-3 02:51 编辑

机械锚固的话不是锚栓的长度,也不是钻孔的深度,所以只能是两者重合部分(两者的交集),如果是化学(有机、无机)锚固,那末还要考虑粘合剂部分长度是三者重合部分(三者的交集)。
再认真就没办法了,比如孔内有水部分、孔壁空腔部分、孔壁吹灰不干净部分……,好在规范没有这样要求,反正根据锚固力判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-10 10:02:45 | 显示全部楼层
应该是锚栓嵌入墙体内的深度
回复 支持 反对