静荷载试验是确定桩基竖向承载力的可靠方法,但是如果桩侧地基土存在负摩擦土层时,桩基静载试验结果是否可靠应引起设计者注意。如果盲目相信试桩结果,容易造成桩基工程事故,且此类事故近几年时有发生。 例如:哈尔滨市一住宅小区采暖锅炉房建在杂填土地基上,填土厚度最大为12m,考虑到杂填土填筑年限只有5年,自重固结尚未完成,为减少建筑的不均匀沉降,决定用桩基础穿过杂填土层,桩尖进入硬塑状粘土层3~4m。技术人员对此有两种观点,一种观点认为单层锅炉房荷载较小,填土历史已有5年,即使不考虑杂填土层的承载力,仅靠天然土层的侧阻力和端阻力,桩基承载力已足够。另一种观点认为,杂填土对桩侧的负摩阻作用不可忽视,为可靠起见,应对杂填土层进行处理。两种观点不能统一,最后决定用数据说话,先试桩,确认试桩承载力满足设计荷载要求后再进行桩基础施工。试桩结果单桩承载力远远大于设计荷载,故决定地基不用处理,直接采用桩基础方案。 建筑投入使用6个月后,房屋墙体和地面出现了大量裂缝,墙体裂缝宽度最大达20mm,裂缝最密集处裂缝间距接近1m。 事故发生后,对试桩结果进行了分析,认为试桩方法和试桩数据无误,详细调查发现,地基杂填土层虽然已有5年的回填历史,但填土层中部仍处在欠固结状态,加之锅炉房排灰道漏水,加速了填土层的固结速度,填土层固结沉降对桩基产生了下拉作用,由于填土层厚度不均匀,固结沉降量差异较大,最终桩基产生了过大的不均匀沉降致使房屋出现裂缝。 当桩侧存在负摩擦土层时,应慎重使用桩基静载试验结果,认真分析负摩阻力的影响程度和桩基产生不均匀沉降的可能性,确定可靠的技术方案和措施。 |