各位大侠:请问把两台抗渗仪放入不到10平方米的水泥留样室内合理吗?
希望大家发表自己的看法并提供相关依据。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-29 10:19:16 | 显示全部楼层
实验室资质认定评审准则5.2.5条:“区域间的工作相互之间有不利影响时,应采取有效的隔离措施。”,5.6.7条:“实验室应有适当的设备设施贮存、处理样品,确保样品不受损坏。”。抗渗试验离不开水,这对水泥留样的保存是不利的,所以,不应把抗渗仪放在水泥留样室里。

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
bigdesign + 5 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-29 10:25:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2014-7-29 11:59 编辑

试验室的管理要符合人、机、料、法、环的要求,既然是“水泥留样室”就不得他用,因为首先对样品保管不利责任不明,要是出现法律纠纷时有“换样”的可能,当对方提出质疑,此试验室无法辩解,收样负责人冤枉无法负责;其二,抗渗试验要用水,增大空气湿度对水泥保管不利;其三,“两台抗渗仪放入不到10平方米的水泥留样室”还要留出留样的空间?不留空间都偏小难于操作(试验套模取下时放哪里?),有不做试验出假报告的嫌疑。由于上述原因,肯定会在CMA认证时会被专家组提出整改。

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
bigdesign + 5

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-29 13:51:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
谢谢,各位大侠!谢谢!在工作中最怕秀才遇到兵,有理说清!!