看见一份关于水泥的三大指标检测报告,没有标准稠度用水量的数据而凝结时间和安定性合格,怎么看?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-1 19:44:35 | 显示全部楼层
报告可以只反映试验的最终结果。
标准稠度只是试验中的一个中间参数,是凝结时间和安定性试验的前期准备,在记录中体现出来即可。
其不是评定水泥的技术指标,不必写在报告里。

评分

参与人数 1检测币 +4 收起 理由
bigdesign + 4 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-8-2 01:04:50 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2014-8-2 04:38 编辑

标准稠度用水量是个重要数据,反映这个水泥拌制混凝土用水量的参考不可缺少,标准稠度用水量低强度合格的水泥意味着可以使用更少的水泥拌制合格的混凝土。
报告没有这个数据,有两种可能:1.故意造假,没有编圆;2.试验员疏忽、校核疏忽、项目负责疏忽、技术负责疏忽,多层管理失控说明这个试验室管理流于形式,混乱。

评分

参与人数 1检测币 +6 收起 理由
bigdesign + 6 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-8-1 10:40:45 | 显示全部楼层
可能检测机构认为是过程数据没放报告上。

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-1 16:06:43 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
标准稠度用水量是凝结时间和安定性的基础试验项目,不可能不做。可能是资料人员出报告时漏填了,复核人员没注意审核。也反应了该检测机构的对日常工作质量管理的缺陷。

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-2 08:44:07 | 显示全部楼层
标准稠度用水量是凝结时间和安定性的基础试验项目,不可能不做,资料人员出报告时漏填了,没注意审核,签发也没看,管理漏洞

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-2 10:01:00 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2014-8-2 01:04
标准稠度用水量是个重要数据,反映这个水泥拌制混凝土用水量的参考不可缺少,标准稠度用水量低强度合格的水 ...

分析的真到位,佩服!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-4 08:57:34 | 显示全部楼层
谢谢回复,学习了{:soso_e183:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-5 15:03:44 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这个标准稠度用水量确实不用写在报告上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 09:28:21 | 显示全部楼层
大家的意见有分歧呀!