混凝土抗渗龄期在哪本规范上有要求了  大于28  那上线是多少了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 16:49:37 | 显示全部楼层
GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》第6.1.3条中的第3款规定:抗水渗透试验的龄期宜为28d。……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 21:51:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2014-8-12 06:48 编辑

建工的抗渗一般是28天,规范所谓的“宜”本人理解是第一组必须满28天,余下的就不认真计较。根据混凝土强度的定义,建工的没有特殊说明就是指28天某强度等级混凝土(见混凝土强度等级定义),他的其他性能(抗渗、抗冻、抗拉、抗折、弹模、抗冲刷)也包含在28天内,包含抗渗,不可没有根据的延期。上次有人说“参照水工规范可以延至90天”,我不同意,因为有建工规范为什么要“参照”水工规范?你有水工试验资质吗?理解水工规范吗?这个是建工混凝土为什么不使用建工规范?况且水工规范也没有任意延期的规定,28天就是28天开始试验,连续试验结束龄期不计通算为28天龄期、60天就是60天开始试验、90天就是90天开始试验、180天就是180天开始试验,本人遇到的最长龄期就是180天龄期的。

请到这里看看
http://bbs.gcjc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=94638&highlight=%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E6%8A%97%E6%B8%97

SL 191-2008.jpg
SL 191-2008 水工混凝土结构设计规范

关于有人提出根据这个“也可以利用60d或90d龄期的试件测定抗渗等级”
是这样的,这个是设计规范,是说设计时可以选择60天或者90天混凝土!当试验室看到设计的意图时已经明确决定了某个龄期在图纸和设计说明书上了(28?60?90?),于是试验室在设计混凝土时就要根据这个龄期设计满足所有参数都符合设计要求的混凝土。
抗渗试验要根据混凝土试验规程来操作。不是说试验时可以依据设计规范来选择试验龄期,设计决定是28天就是28天、60天就是60天、90天就是90天,那是设计决定的!试验、施工无权修改设计!
建工的如果没有特殊说明,只能是28天。

DL-T 5330-2005 水工混凝土配合比 设计规程.jpg


依据水工混凝土配合比设计规程,在设计配合比时需依照设计要求龄期和其他参数要求设计配合比,那么试验当然要依照设计龄期试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-4 14:45:48 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-13 16:41:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2014-8-11 21:51
建工的抗渗一般是28天,规范所谓的“宜”本人理解是第一组必须满28天,余下的就不认真计较。根据混凝土强度 ...

如果超过28天龄期会有什么影响吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-13 09:22:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 x831012 于 2015-5-13 09:44 编辑

设计要求的28天、60天或90天