[已解决] 水工方面的水下混凝土设计

[复制链接]
发表于 2014-8-14 16:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
5检测币
如题,水下混凝土配合比设计要用哪些规范?如果有空,请设计一组强度要求C15以上,卵石最大粒径40mm,砂细度模数2.1,塌落度要求为17~19cm的水下混凝土,请留下设计思路和计算步骤。

最佳答案

查看完整内容

水工水下混凝土使用下面这本规范,这种混凝土可以隔水浇筑,不是老工艺顶升法。 看了你的设计,估计是老工艺的配合比,你没有说清楚水面多深,这个混凝土的方量多大。 我估计这个特殊的混凝土方量不会太大,建议你把砂换一换,换成中粗砂。因为细砂混凝土第一就是减少砂率,而免振捣自流平混凝土又要求加大砂率,两者矛盾不好协调。 看你的用水量太大了(说明砂不好) ...
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 16:40:53 | 显示全部楼层
水工水下混凝土使用下面这本规范,这种混凝土可以隔水浇筑,不是老工艺顶升法。

DL/T5117-2000《水下不分散混凝土试验规程》.pdf (4.85 MB, 下载次数: 27)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 16:44:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
自己顶自己下,因为自己的检测币也不多,要精打细算下,所有悬赏的就不多了,请高手们帮帮忙,多少是个意思了。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 17:27:46 | 显示全部楼层
C20水下水泥混凝土配合比
设计报告
一、        设计说明
C20水下水泥混凝土配合比主要用于桥涵桩基工程,混凝土采用集中拌和混凝土罐车运输,设计坍落度180-220mm。
二、        设计依据
JTJ 041-2000《公路桥涵施工技术规范》
JGT55-2000《普通混凝土配合比设计规程》
GBJI46-90《粉煤灰混凝土应用技术规范》
JTJ E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》
JTJ E42-2005《公路工程集料试验规程》
GB/T 14685-2001《建筑用卵石、碎石》
GB/T 14684-2001《建筑用砂》
GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》
GB/T 1346-2001《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》
三、        配合比设计技术条件
1、        使用部位:桩基
2、        拌合方法:机械
3、        搗实方法:自密
4、        要求坍落度:180-220㎜
5、        设计强度等级:C20
6、        标准差:5.0
7、        配置强度:26.6Mpa
四、        试验原材料
水  泥: P.C32.5级
粗集料: 5-40mm连续级配卵石
细集料:2.1细砂砂
拌和水:当地饮用水
原材料均检验合格,详见附后试验报告。
五、        设计步骤
1.        确定试配强度
1、           fcu,o=26.6
2.        计算水灰比W/C
取W/C=0.49
3.        选定单位用水量
按照坍落度要求,根据施工砼验选择用水量
mwo=220Kg/m3。
4.        计算水泥和粉煤灰用量
根据规范规定和砼经验,水胶比选用W/C=0.49
mco=449Kg/m3
5.        确定砂率
根据施工经验确定含砂率查表得 取39
6.        采用假定容重法计算砂 、石 用量
假定每方砼容重为2400Kg/m3


mso=714 Kg/m3
mgo=1116 Kg/m3
7.        确定基准配合比
mwo :mco :mso :mgo =220:449:714 :1116

点评

问题1:没加减水剂,用水量过大,用水量应该降到170-180kg/m3 问题2:不建议用细砂,建议用中砂 问题3:不建议石头使用40mm的,易离析  发表于 2014-8-18 07:50
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 17:28:31 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这个是我自己算了的,不知道与有没问题,有问题请指出
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-18 10:59:27 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2014-8-16 02:45
水工水下混凝土使用下面这本规范,这种混凝土可以隔水浇筑,不是老工艺顶升法。

首先,谢谢民工前辈的指教!然后,就是关于砂的问题,这个是要建议施工的时候换成中粗砂吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-18 15:44:52 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2014-8-18 16:28 编辑
小小鸟 发表于 2014-8-18 10:59
首先,谢谢民工前辈的指教!然后,就是关于砂的问题,这个是要建议施工的时候换成中粗砂吗? ...


试验的时候换,你会发现中粗砂拌制的免振捣混凝土工作度要改善很多。维持水灰比不变会减少用水量,也就是减少水泥用量,还是试拌一下。
回复

使用道具 举报