在进行工程节能现场拉拔试验时,测定外墙保温材料(如苯板、复合聚氨酯板、xps板)与基层拉拔粘结强度时,做几个测点?结果如何计算评定?请各位专家指教!谢谢!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-2 15:24:11 | 显示全部楼层
大家都有同样的疑问?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 17:35:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
EPS、XPS板材拉拔评定值不一样,按照相应检测标准来评定,标准不一样,似乎结果评定也不一样。我们检测站大概都是5个点,按照0.1MPa来做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-4 11:15:17 | 显示全部楼层
是每个测点都要达到0.1MPa,还是平均值达到就行啊?有没有最小值要求?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 09:36:42 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 22:23:18 | 显示全部楼层
选取9个点,我们这边的要求是EPS系统大于0.10MPa,XPS系统大于0.15MPa(平均值应大于此值,单个值如果低于此值,应从新选点)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 11:19:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
上海的地标是六个点,去掉最大和最小值后取平均值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 23:33:15 | 显示全部楼层
一个构件一般去3个代表数量   如果不合格加倍复检  
回复 支持 反对