工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3086|回复: 6

[新问题] 保温砂浆粘结强度试验

[复制链接]
发表于 2014-9-1 09:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
保温砂浆粘结强度试验,是不是不论是外保温还是内保温,切割位置都是切割至墙体或砌体表面吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-1 10:00:23 | 显示全部楼层
切割至基层表面!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-1 10:21:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
へ灵济シ 发表于 2014-9-1 10:00
切割至基层表面!

如果断裂面在保温层和基层之间的砂浆层,检测结果不及格,那该如何判定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-1 11:10:38 | 显示全部楼层
长崎直树 发表于 2014-9-1 10:21
如果断裂面在保温层和基层之间的砂浆层,检测结果不及格,那该如何判定? ...

这个有规定的 基层与保温板材的粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa,破坏界面不得位于界面层,抹面无明确规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-1 17:09:22 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
へ灵济シ 发表于 2014-9-1 11:10
这个有规定的 基层与保温板材的粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa,破坏界面不得位于界面层 ...

外墙内保温拉伸粘结强度的执行标准是多少?拉伸粘结强度的标准值是多少MPa?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-2 18:22:08 | 显示全部楼层
长崎直树 发表于 2014-9-1 17:09
外墙内保温拉伸粘结强度的执行标准是多少?拉伸粘结强度的标准值是多少MPa? ...

JGJ144-2004
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-4 15:40:28 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB50411  DGJ32/J19-2007上面都有的啊 是0.1Mpa
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册