工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 7725|回复: 12

[已解决] 钢筋 伸长率

[复制链接]
发表于 2014-9-6 08:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
检测钢筋延性是否可以只做一项指标。即断后伸长率或最大力下总伸长率
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-6 10:46:24 | 显示全部楼层
可以!产品标准中说得很清楚:
对于带肋钢筋中的抗震钢筋,均匀伸长率是必检的,断后伸长率需不需检?规定似乎有点毛病,但均匀伸长率合格而断后伸长率不合格的情况是不可能发生的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-6 21:42:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
断后伸长率是必检的,对抗震结构的纵向受力钢筋还应检测最大力下总伸长率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-6 21:43:45 | 显示全部楼层
什么是均匀伸长率啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-6 23:26:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
ycysn 发表于 2014-9-6 21:43
什么是均匀伸长率啊?

设计里面的俗称,就是最大力下总伸长率;
还有强屈比;屈标比也叫超强比等的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-9 09:03:39 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-10 09:16:20 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB 1499.2-2007里7.3.5 根据供需双方协议,伸长率类型可从A(断后伸长率)或Agt(最大力下总伸长率)中选定。如伸长率类型未经协议确定,则伸长率采用A,仲裁检验时采用Agt
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-10 09:18:02 | 显示全部楼层
GB 1499.1-2008里7.3.2亦同上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-10 09:26:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.2.2 条规定:对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1. 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 .钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
3. 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-10 09:34:04 | 显示全部楼层
在施工过程中,钢筋调直后要进行力学性能和重量偏差检验(见附件)。

钢筋调直后的检验要求.doc

31 KB, 下载次数: 27

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-28 09:25 , Processed in 0.073458 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表