工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3747|回复: 7

[新问题] 围护结构

[复制链接]
发表于 2014-9-15 16:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
哪位会计算围护结构啊   我有采集的温度数值  以及热流计板采集的数值   求计算过程   大体说说吧
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-15 19:31:30 | 显示全部楼层
会计只算财务账的,哪管算围护结构什么的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-16 08:20:20 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2014-9-15 19:31
会计只算财务账的,哪管算围护结构什么的啊

瞎打岔
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-16 08:51:42 | 显示全部楼层
这个热流计数据咋处理啊
QQ截图20140916085309.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 12:29:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2014-9-16 12:49 编辑
诡道 发表于 2014-9-16 08:51
这个热流计数据咋处理啊

热流计数据单位是mv,标定系数的单位是 W/m2× mv,C和E数据反差很大是正常的; 热电偶温差单位是℃,结果R是传热阻 (m2. k/W) ; 1/R是传热系数 K (W/m2. k)


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-16 14:01:27 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2014-9-16 12:29
热流计数据单位是mv,标定系数的单位是 W/m2× mv,C和E数据反差很大是正常的; 热电偶温差单位是℃,结果R ...

热流计读数  分内外啊  这个E是内外的平均啊还是高减低啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 16:15:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
诡道 发表于 2014-9-16 14:01
热流计读数  分内外啊  这个E是内外的平均啊还是高减低啊

外墙还要布置热流计???
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-17 08:25:24 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2014-9-16 16:15
外墙还要布置热流计???

布置啊  难道 你们那不布置
回复 支持 反对