工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 14793|回复: 10

[幕墙门窗检测] 锚栓拉拔试验

[复制链接]
发表于 2014-9-30 07:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
玻璃幕墙或者干挂石材的锚栓检测,多少个点检测一组(5个测点),JGJ145-2013标准中说的什么重要构件、一般构件、生命线工程不太好界定,请问各位大侠有好的说法吗
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-1 15:15:03 | 显示全部楼层
       生命线工程主要是指维持城市生存功能系统和对国计民生有重大影响的工程,主要包括供水、排水系统的工程;电力、燃气及石油管线等能源供给系统的工程;电话和广播电视等情报通信系统的工程;大型医疗系统的工程以及公路、铁路等交通系统的工程等等
      GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第3.7节有说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-13 16:13:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
非常感谢,不过这个规范上只有非机构构件,那玻璃幕墙的锚栓拉拔应该是按非生命线工程的非结构构件归类,5000个抽检5个点,感觉检测风险很大,难以在设计的持荷时间里保证以足够大的概率查出后锚固的锚固质量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 11:41:11 | 显示全部楼层
我们检测的过程中也是遇到同样的问题,共同讨论吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-3 10:28:18 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
非结构构件抗震设计规范明确了非结构构件的定义——与结构构件相连的建筑构件,机电部件及其系统,按照这个定义,玻璃幕墙或者干挂石材的锚栓应该归结为非结构构件一类。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-4 09:58:12 | 显示全部楼层
按非结构构件千分之一抽检
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-9 09:39:44 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
5千根只抽取5根吗?比老规范抽的少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-21 15:06:57 | 显示全部楼层
幕墙的话都算非生命线非结构构件的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-8 13:30:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
QYJC 发表于 2016-10-21 15:06
幕墙的话都算非生命线非结构构件的!

您的意思是千分之一,不少于5个测点?就是五千个锚栓只做一组吗?是不是频次低的没办法去保证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-20 17:36:30 | 显示全部楼层
liuyi19801005 发表于 2016-12-8 13:30
您的意思是千分之一,不少于5个测点?就是五千个锚栓只做一组吗?是不是频次低的没办法去保证。 ...

恩!我这边都是这样做的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-27 09:24 , Processed in 0.795946 second(s), 55 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表