工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3793|回复: 6

[新问题] 外加剂含气量

[复制链接]
发表于 2014-10-10 14:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位大侠,最近测量外加剂含气量,咱标准上说是取三次试验的代表值。那为什么去代表值?能不能取平均值呢?有点困惑!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-11 10:26:46 | 显示全部楼层
这个外加剂规范不知道是哪个脑残编的,什么试验都要做好几次平行试验,真要按规范进行检测,光检测个外加剂都得好几天!!!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-10 14:37:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
打错了,是取三次试验的算术平均值。那能不能取代表值?代表值和算术平均值有何不同?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-10 15:44:06 | 显示全部楼层
    首先,算术平均值和代表值是有区别的,代表值可以理解为是一组试验的结果,一组试验的结果可以是这组试验中各个试样测值的算术平均值,也有可能是取这组试样测值的中间值等。
    按GB8076-2008要求,外加剂含气量试验所需数量是混凝土拌合批数为3批,每批取样数为1个。检验同一种外加剂的3批混凝土的制作宜在开始试验一周内的不同日期完成,对比的基准混凝土和对比混凝土应同时完成。
    试验时,每批混凝土拌合物取一个试样,含气量以三个试样测值的算术平均值来表示。若三个试样中的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过0.5%时,将最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的试验结果;如果最大值与最小值与中间值之差均超过0.5%,则应重做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-10 22:33:13 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
能代表结果的那个值就是代表值,这个代表怎么生产出来,标准规定各有不同,有的取平均值,有的取中值,有的取最不利的最小值或最大值;这里和试块一样,有一套筛选规则,需要好好学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-11 14:44:38 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2014-10-10 22:33
能代表结果的那个值就是代表值,这个代表怎么生产出来,标准规定各有不同,有的取平均值,有的取中值,有的 ...

怎么个筛选规则?哪里有提到这样的规则?麻烦告知下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-11 20:34:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
小生活-耍耍赖 发表于 2014-10-11 14:44
怎么个筛选规则?哪里有提到这样的规则?麻烦告知下

以三个试样测值的算术平均值来表示。若三个试样中的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过0.5%时,将最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的试验结果;如果最大值与最小值与中间值之差均超过0.5%,则应重做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-19 03:54 , Processed in 0.072204 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表