钢筋延性指标中,只做最大力总伸长率可以吗?为什么
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-24 11:03:17 | 显示全部楼层
GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》中第5.2.1 条规定:“钢筋进场时,应按现行相关国家标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,其质量必须符合有关标准的规定。”钢筋的力学性能参数包括:屈服强度、抗拉强度、断后伸长率及最大力下总伸长率。所以,只做最大力下总伸长率是不能满足规范要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-24 18:48:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》中第5.2.1 条规定:“钢筋进场时,应按现行相关国家标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,其质量必须符合有关标准的规定。
所谓有关标准,首先应是产品标准GB1499.2-2007吧,其7.3.5条:根据供需双方协议,伸长率类型可从A或Agt中选定,如伸长率类型未经协议确定,则伸长率采用A,仲裁时采用Agt.
验收规范中关于钢筋进场复检要检抗震性是2011版新增的内容,所以它的要求应在产品标准2007年之后;产品标准是国民经济各行业必需共同遵守执行的标准,不局限于施工进场复检,7.3.5条之规定与验收规范的规定也不冲突,显而易见的是,仲裁时采用Agt,说明Agt反应钢材塑性指标更为严谨或苛刻,Agt合格而A不合格的可能性几乎不存在,
标准都是严谨而圆滑的,如果你找到了另其它“相关标准”,那也得遵守,包括行政法律法规,甚至是领导的外行一句话
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-25 11:16:28 | 显示全部楼层
正如楼上所说,但是GB50010中规定普通钢筋及预应力钢筋在最大力下的总伸长率不应小于10.0  7.5  5.0  3.5。并没有强调断后伸长率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 09:33:22 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
楼上大虾说的很好,关键是要看设计用途。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 09:35:03 | 显示全部楼层
作为钢筋延性标志的伸长率,长期以来用断口伸长率表达,但其只是局部区域的残余伸长,难以代表钢筋真正的变形能力。钢筋在最大力下的总伸长率(均匀伸长率)才是钢筋变形能力的真正代表。通过试验研究及调查统计,明确了目前我国传统的以断口延伸率反映钢筋延性所存在的缺陷。