[已解决] 检测员误把直径20的焊接当成了22的来拉,结果不合格怎办

[复制链接]
发表于 2014-10-27 08:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
检测员误把直径20的焊接当成了22的来拉,结果强度不够,不合格怎么办,正规程序怎么走?非正规的呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 10:25:43 | 显示全部楼层
正规程序:委托方书面对检测报告结果提出异议并要求查看留样。检测单位接到投诉申请后,启动客户申诉投诉程序。按程序进行调查,从收样开始至试验报告打印进行内部审核,完毕后以书面通知委托方调查结果。私下解决的话,再重新送样再拉一遍就是
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 09:06:37 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
如有证据应给予变更,从大的说是质量事故,如您是施工单位,可申请查看留样。
回复 支持 反对

使用道具 举报