(一)检测时应提供资料及人员配合:

在进行新建及内装修项目消防设施检测时,业主方需根据本项目现场消防系统情况提供以下资料及人员协助:

1、 审图公司审查通过证书、消防部门出具的方案或扩初批文、消防部门内装修审核意见书等;如有性能化设计,则提供性能化设计报告。(提供复印件)

2、 在上海消防网上进行备案的项目需提供备案号及备案内容。

3、 提供建筑总平面图和室外消防给水总图。

4、 提供火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、气体灭火系统等相关图纸(包括设计说明、设计变更、系统图及平面图)。(系统图及设计说明需提供电子版图纸一份)。

5、 提供消防各系统调试开通报告。

6、 提供消防竣工验收资料(详见附表)及消防施工单位资质证书。(提供复印件)

7、 提供工程所用产品清单一览表。(详见附表)

8、 检测时相关施工人员及管理人员需到场配合、提供相应登高设备等。

(二)检测程序:

检测时先单点后系统,一般为分组进行检试:

1、 消火栓系统、自动喷水灭火系统。

2、 气体灭火系统。

3、 机械排烟和正压送风系统,自动排烟窗开启功能。

4、 火灾报警系统。

5、 联动功能。

(三)保证条款:

1、 根据本公司同时具有消防咨询资质,可提供申报验收环节、工程建筑等咨询服务。

2、 形成的检测报告,符合消防部分验收的要求。

(四)其它

1、 我公司检测中出具检测情况反馈表,告知需整改的问题;相关单位应提供整改情况反馈表。

2、 检测合格后,出具检测报告。对本工程消防设施进行评定,并供消防部门验收之用。了解更多,请关注北测检测认证机构官网http://www.ntek.org.cn