[新问题] 导热系数

[复制链接]
发表于 2014-10-28 23:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
导热系数面积:为什么是3014*0.075*0.075
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-29 10:55:40 | 显示全部楼层
GB13475规定外围面积300mm*300mm、有效面积为150mm*150mm=0.0225
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-31 16:00:34 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这个面积是计量面积,不是样品面积,看你检测设备的热板和冷板的中心面积的。 不过你这个值也不对吧,一般是150mm×150 mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-1 10:49:53 | 显示全部楼层
新百科 发表于 2014-10-29 10:55
GB13475规定外围面积300mm*300mm、有效面积为150mm*150mm=0.0225

不好意思   是我写错了   是3.14*0.075*0.075
回复 支持 反对

使用道具 举报