21、在框架结构中,两个方向的梁通过同一支座,即类似于井字梁的情况,03G101上的标准图集中同一方向的纵向下部钢筋需有一根钢筋起弯,再进行连接。我想问的是,如果没有另一方向的梁,那么这两跟同向钢筋中可不可以不需起弯,而直接采用绑扎连接?这个问题我们与监理意见不同,因03G101大家都没真正吃透,特向陈教授请教!
答: 该构造主要保证钢筋之间的净距满足规范要求,同时确保节点的浇筑质量和钢筋的锚固效果,但与另一方向有没有梁无必然关系。

22、前面提了一个具体的实际问题,即我们对《03G101-1图集》中的KL1和KL2框架梁以“钢筋净距为 0 ”(即钢筋的中心线距离为25mm)的方式进行了计算。计算结果是,最内层钢筋的“直锚部分”的长度为470mm ,略大于“0.4laE ”(其计算结果是440mm )。如果我们让钢筋有一定的净距(例如25mm),则最内层钢筋的“直锚部分”的长度将要比“0.4laE ”小得多。例中框架梁KL1和KL2的宽度为600mm,梁截面为300×700,纵筋为Φ25 。遇到这样的实际问题时,如何保证钢筋的“一定的净距”呢?
答: 这个问题提的很好,考虑很细致。通常柱纵筋不一定正好在梁钢筋的延长线上,所以,保证了柱纵筋与梁纵筋的弯钩直段有25mm距离可能会少用一点“距离储备”。但考虑问题不能基于偶然性上,否则将会犯逻辑错误。如果遇到保证每根钢筋之间净距与保证直锚长度不能同时满足的实际情况,解决方案有两个:1、梁钢筋弯钩直段与柱纵筋不小于45度斜交,成“零距离点接触”;2、将最内层梁纵筋按等面积置换为较小直径的钢筋。
  
23、03G101-1图集第37页的节点构造图(一)中,有个问题我想问问青来教授:“柱外侧钢筋弯折段放在梁筋上面”通过,那么,梁的端支座负筋就降低了高度(25mm+柱外侧钢筋直径),这就造成支座附近梁的有效高度的降低,对结构会不会产生不利影响?
    答:达飞先生能够注意到"图形语言",这很难得.但图形语言比文字语言的严格程度要低(数据语言最严格).
梁筋只要在梁顶不与柱筋的水平弯折段相碰且与其有30的平行净距,两者应放置在同一层面.如果不具备以上条件,梁筋宜按1:12缓斜向弯下再与柱筋完成弯折同向搭接,此时计算高度应在设计阶段即做相应减小.但目前我国结构设计人员很少做到这样细致.
  
24、我们对梁吊筋连接点位置有两种说法:一种认为焊接点不应放在吊筋底部的平直段。
而另一种说法为焊接点不应放在吊筋斜向两臂处。
本人查了些资料也没发法具体的规定,我本人认为后种说法比较合理,不知陈教授认为呢。
答:如果必须焊接的话,只能在底部平直段并尽可能居中焊接,不应在两边斜线位置焊接,因该处为承受剪力的关键部位。
  
25、(1)二排钢筋与一排钢筋之间的净间距最大是多少?(规范规定不小于25毫米同时不小于钢筋直径)
(2)非框架梁有无必要配置抗扭钢筋和腰筋?
(3)框架柱采用电渣压力焊时,小变大(不大于两个等级)时可以直间竖焊吗?
(4)暗柱箍筋采用12的螺纹钢筋时,单肢箍很难保证两断都为135度弯钩,如何解决?
答:(1)请查施工规范的相应规定。
(2)只要受扭就应配置。框架于非框架梁都有可能受扭。
(3)宜采用机械连接。焊接直径一般应控制在一个等级内且焊缝余高小于3。
(4)加长专用扳手力臂。  
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-19 09:13:22 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-3 16:55:41 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-4 19:56:49 | 显示全部楼层
学习你的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 08:02 , Processed in 0.039196 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表