工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 7524|回复: 8

[新问题] 试样留置时间

[复制链接]
发表于 2014-11-12 10:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问朋友们,哪个规范标准规定了样品检测完后的留置时间是多少呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-12 11:10:01 | 显示全部楼层
GB 50618-2011 房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范

3.0.10  检测应按有关标准的规定留置已检试件,有关标准的留存时间无明确要求的,留存时间不应少于72h。

此条为强制条文。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-12 13:50:40 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 09:23:09 | 显示全部楼层
DGJ32/J21-2009<建设工程质量检测规程>5.5.3节能材料送检的样品1份用于检测,另1份检测单位封存2个月以上。5.5.4中1规范和标准明确要求按规范和标准执行;2非破坏留3天,3破坏留2天。另外 GB 50618-2011也有相关要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 09:34:13 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 09:37:53 | 显示全部楼层
一笑了之 发表于 2014-11-13 09:23
DGJ32/J21-20095.5.3节能材料送检的样品1份用于检测,另1份检测单位封存2个月以上。5.5.4中1规范和标准明确 ...

DGJ32/J21-2009是江苏省地方标准??
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-13 15:03:35 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 15:08:38 | 显示全部楼层
GB50618-2011《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》规定保留72h。
3.0.10  检测应按有关标准的规定留置已检试件。有关标准留置试件无明确要求的,留置时间不应少于72h。
【解读】 已检试件留置和保管制度,是便于检测数据的可追溯性,当对检测报告或数据有疑问时,便于检查和验证。这也是检测机构的一项基本管理制度,是代表检测工作规范化的一个重要方面。对已检试件在留置期限内,对要求留置的已检试件必须完整,并要按程序有效管理,标志、放置要规范,便于查找,不得损坏。
对于留置期限的确定,是一个难题,留置时间长了,场地占用太多,管理费用投入大。太短了起不到追溯的作用。经过多方权衡征求意见。在通常情况下,检测报告到有关人员看到时,时间不能太长,在24~48小时应该看完的。检测报告、数据发现疑问,有72小时的时间,是应该发现了,故规定为不少于72小时。并将这条规定为强制性条文。是必须执行的。有的地区主管部门和检测机构自身认为可以延长留置期限也是可以的,但不能缩短留置时间。
回复 支持 反对