我们这里接到一组390×190×120的蒸压灰砂砖,想请问各位大神师傅,这种规格的灰砂砖抗压面是390*190还是190*120? 抗压强度的计算也是力除以受压面积不?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-14 10:11:12 | 显示全部楼层
标准砖的公称尺寸是240*115*53,但双方协商的尺寸也是可以的,这产品标准也是允许的;抗压强度怎么计算,你得根据产品实际的应用状态决定受压面,如果委托方说不知道或随便,那你就取不利于强度受压的那个面作为计算标准,当然这些均需在报告中注明!