工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2235|回复: 2

[已解决] 蒸压灰砂砖

[复制链接]
发表于 2014-11-14 09:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们这里接到一组390×190×120的蒸压灰砂砖,想请问各位大神师傅,这种规格的灰砂砖抗压面是390*190还是190*120? 抗压强度的计算也是力除以受压面积不?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-14 10:11:12 | 显示全部楼层
标准砖的公称尺寸是240*115*53,但双方协商的尺寸也是可以的,这产品标准也是允许的;抗压强度怎么计算,你得根据产品实际的应用状态决定受压面,如果委托方说不知道或随便,那你就取不利于强度受压的那个面作为计算标准,当然这些均需在报告中注明!

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
bigdesign + 5

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-14 10:27:35 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-3 02:00 , Processed in 0.073099 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表