请专家帮忙
1.在门窗保温性能设备标定中标准试件的热导率是试件的导热系数除以试件的厚度得来的吗?
2.标定中标准试件的导热系数的温差是选取标定试验温度相近的温差(40度)吗?
3.正常检测门窗保温试验中如试件小于洞口时,需要填充物(模塑板),它的热导率与标定中的热导率一样吗?也就是想问一下和第2问题一样吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 16:22:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
导热系数大小跟温差厚度没有关系,可以按导热系数的试验方法来做,还有填充物的热导率记得标准有要求,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 18:32:17 | 显示全部楼层
1.正确2.有三种工况3热导率与标定中的热导率必须一样。