一、该项目安全管理体系长期未有效建立,主要安全管理人员(施工、监理)长期未到岗履职。
二、本次抽查:施工单位项目经理龚路焦、安全员董敏、技术负责人曹强不在岗。监理单位总监张端正、总监代表封富、监理李敢不在岗。我站2014-9-52014-11-6日监督检查中该项目主要管理人员(施工、监理)均不在岗。
三、抽查现场:
1、钢构吊装:现场警戒线未设置,起重吊装指挥、司索未见,安全母索未有效设置,登高作业人员安全带无可靠挂设点,登高作业人员无可靠上人通道,北侧较多独立柱无稳固措施。
2、施工用电:过路电缆无保护,PE线未跟通,二级箱重复接地未设置,三级箱一闸多用,搅拌机处三级箱未设置。
四、抽查资料:项目经理变更后未见安全活动记录,安全资料缺失。监理单位未能有效实施安全管理,各项安全资料严重缺失。
一、项目安全管理方面主要存在的问题:
1、   项目经理不在岗,监理单位总监不在岗,报监6人,现场2人;
二、现场安全问题主要有:
1、桂林路施工段开槽布管,开挖深度大于2.5m,施工方案为拉森钢板桩加顶撑支护。现场实际未按方案施工,监理单位于2014113日签发停止施工联系单,现场未停止施工。
2、施工现场用电混乱,未按临时施工用电方案执行。自备发电机组随意置于路边,无防护措施;配电箱临时固定于树干上;电线乱拉拖地,使用民用插线板代替开关箱。
3、抽查4#楼脚手架:(正在拆除中)高处作业人员无可靠立足点,未系安全带,拆除钢管直接由高空抛至地面,连墙件提前拆除严重,架体垃圾较多未清理,内档防护拆除;
4、抽查5#楼四口五临边:电梯井垂直防护拆除较多,楼梯侧防护拆除;
5、安全文明施工:较多工人不佩戴安全帽,材料堆放混乱,架体垃圾有抛洒现象。
6、基坑防护方面:基坑开挖支护不到位,边坡已坍塌,目前已影响到西侧的民工宿舍和南侧的脚手架.基坑周边防护措施不到位,15#北侧坑边堆载约20~30T钢筋,16#楼东侧坑中坑约5米,塌方严重;

7、物料提升机两侧防护不到位,现场发现有工人违规操作物料提升机(无操作证),通道平台两侧防护不到位;无检测报告已在使用; 无司机证人员在驾驶; 起升机构基础安装不符合要求; 井架导向轮安装不符合要求; 缆风绳锚固不符合要求;机电联锁用钢丝绑扎失效;卸料平台防护门未关或损坏; 出料台搭设三层高少横向稳定措施。
8、施工机具:搅拌机无齿轮防护、无单机箱;有多台淘汰的砂浆搅拌机。无操作规程、验收合格标志,北侧钢筋加工区机具在塔机旋转半径内无防护等;搅拌机无皮带轮防护罩、齿轮防护无效,钢丝绳断丝严重。东侧搅拌机无任何保护装置且使用倒顺开关。
9、脚手架剪刀撑局部搭接处不规范,内脚手架局部缺失防护栏杆,內挡防护局部损坏或缺失未及时增补,局部连墙件偏少,个别连墙件设置不规范未能与主体结构有效连接,脚手板局部缺失,部分未经绑扎,2#厂房顶部东南角位置脚手架杆件搭接不符合要求;脚手架基础未硬化(或垫板处理),连墙件严重不足,个别处少立杆,无内挡防护;脚手板安全网不到位。15#楼脚手架搭设简易无稳固措施,缺少主要杆件,西侧通道搭设无稳固措施;外脚手架搭设局部立杆悬空。连墙件偏少。
10、三宝四口防护:局部屋面临边处少防护。
11、塔吊方面:15#楼基础无围护,配电箱不符合规范要求,16#楼基础积水无围护;
12、施工用电方面:施工现场电线乱拖乱拉;现场大部分小型设备无单机箱;电线乱拉乱拖、架设在脚手架上;PE线不到位。专项施工方案不能指导现场施工且与现场不符,总配室不符合规范要求,采用木模板搭设,无防护、防火措施,总配箱缺少重复接地,配电箱一闸多用、私拉乱接,PE线不跟通现象普遍,缺少开关箱,线路敷设混乱无标识,明敷线路无防护尤其钢筋加工区等;电箱漏报失灵;临时用电体系未有效建立、私拉乱接严重,线路敷设混乱,配电箱不符合规范要求;
13、模板支撑方面:厂房北侧办公楼模板支撑立杆间距超大(约1.6米)且有搭接现象。
三、文明施工存在主要问题
1、沿道路施工点无临时围挡;未能形成安全封闭施工环境。
2、文明施工生活区门口生活垃圾未及时清理,有异味,民工宿舍未设双侧通道,个别宿舍内床铺设置不规范 ;道路未硬化,材料随意堆放(模板堆放高度约5米无稳固措施),警示标志缺少,扬尘控制无措施,现场围挡不到位;未见门牌门楼,九牌一图,扬尘控制措施(洗车台、洗车设备等)。现场围挡不到位(东侧、南侧、西侧);临时住宿(集装箱式)采用非阻燃材料搭设,无防火措施,使用液化气小灶,无必要的生活设施;


四、安全管理方面:
1 工程开工未按规定申报开工条件验收.
2
基坑开挖深度3米多无方案,未登记且未在安监网上申报.
3、安全管理安全监理未明确,无安全监理日志;班组教育人不符,安全技术交底班组未到位,安全检查公司未落实
4 总监不在岗,备案监理不在岗,现场有4名监理均非备案人员。
5
现场材料堆放混乱,道路不畅,多人未戴安全帽。
6
、物料提升机维护保养未有效进行。
1、               施工单位报监3名安全员仅1人在岗;监理单位报监14人现场仅4人,15#地库已施工网上未申报;未见施工单位项目安全管理台账(仅三级教育记录);电工张宝证件使用老证,架子工证件到期未复审且与现场施工架子工人员不符。项目部报建项目经理孙志胜,安全员顾理斌不在施工现场。施工单位项目经理、安全员不在岗;监理单位报监4人,仅2人在岗(总监在岗);现场特殊作业人员(电工、焊工等)未持有效证件等,其他资料未见;监理规划、细则无针对性,通知单未回复。