[新问题] 砂浆、混凝土配合比问题

[复制链接]
发表于 2015-1-7 09:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
工地委托的砂浆混凝土配合比,水泥三天强度合格,但28天强度不合格,其余材料符合要求。请问配合比报告怎么出?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 10:32:05 | 显示全部楼层
水泥多搞点,当砂用,亏死他......保证你的配合比强度能达到设计要求并具有95%的保证率,钱的事情让他们扯皮去!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-7 14:42:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我是说原材料不合格,我的配比报告怎么出
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 15:40:47 | 显示全部楼层
原材料不合格,就不用出配合比了,直接发个不合格报告就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 18:59:33 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
水泥强度不合格,可以降级使用!以前安定性和初凝时间不合格有废品一说,现在都没了
试验室只管对材料性能结论负责,别的你管不了那么多
配合比公式不是以二十八天实测强度作为计算依据的吗?设计规程里也没说不合格不达标的水泥禁用于配合比;
比较保险的作法是把水泥二十八天强度结果告知委托方,协议需不需要进一步出具配合比报告,要不别人都没打算要这个水泥了,你的配合比报告出得再好都是白出了。
如果你以三天强度结果出具了正式配合比报告,且已运用于工程实体,这里是有责任的,要扯皮的话,试验室得钻一坨钱进去, 这事说来也不好玩!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 11:40:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
原材不合格,你还出配合比报告,人家不找你麻烦啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 11:42:55 | 显示全部楼层
做配合比首先要原材料检验合格,不合格的情况下你的配合比已经做了,只能工夫白搭。让客户重新送检原材。一般配合比和原材都是同步做,当原材不合格时就不出报告。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 14:31:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 14:32:25 | 显示全部楼层
原材料水泥不合格(28d强度不合格),不能发放配合比报告
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册