当混凝土围护桩检测出现多枚三类桩时,按JGJ120-2012. 4.4.10条,需要采用钻心法验证并扩大低应变的动测数量。请问各位专家,需要对每一枚桩用钻芯法验证吗?如果工地围护桩冠梁已施工完毕,那不能用低应变法扩大检测了,改成钻芯法扩大检测是否可行?
回复

使用道具

发表于 2015-1-19 16:42:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
混凝土围护桩检测出现多枚三类桩时,需要扩大检测而不是每一根都要钻芯法验证,两个方面:(根据GB50202-2002 5.5.6中对混凝土灌注桩的质量检验标准应依据JGJ104-2014)一是不论是JGJ120-2012 4.4.10还是检测依据JGJ103-2014 3.3.4都对应采用低应变动测法检测桩身完整性,检测桩数不宜少于总桩数的20%,且不得少于5根;  2  当根据低应变动测法判定的桩身完整性为Ⅲ类或Ⅳ类时,应采用钻芯法进行验证,并应扩大低应变动测法检测的数量(JGJ120-2012)而对于验证检测或扩大检测采用的方法和检测数量应得到工程建设有关方的确认。二是你提到的是验证所以更不可能是每根都要抽芯,不然检测费用谁出?也会让人质疑检测水平。这就要求在判定三四类桩时要有足够的技术储备尤其是三类桩。往往与检测人员的技术和经验有很大关系,验证时要学会对照积累。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-19 16:51:27 | 显示全部楼层
如果工地围护桩冠梁已施工完毕,那不能用低应变法扩大检测了,改成钻芯法扩大检测是否可行?
这个问题是对检测方法和检测目的不清,请仔细看规范。低应变检测的目的是检测桩身缺陷及其位置,半丁桩身完整性类别
钻芯法则是检测灌注桩桩长,桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度、判定或鉴别桩端持力层岩土性状,判定桩身完整性类别
二者比较以及条文说明我们知道钻芯法是对低应变判定完整性困难时及验证的提倡的直接法。所以是技术上是可行的。
但是检测的目的是为设计提供依据和为验收提供技术支持。所以对于检测困难和方法不合常理时需要提交建设各方商讨尤其是设计方。甲方
回复 支持 反对

使用道具 举报