工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2517|回复: 4

[新问题] 氯离子电通量,防水卷材试验有关问题。

[复制链接]
匿名  发表于 2015-1-7 16:41:18 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1.    氯离子电通量试验外面涂树脂封闭,可否用乳胶套包裹或者用保鲜膜贴在外侧面,同样可以起到密封作用而且无毒,经济?
2.    防水卷材拉伸试验,预铺/湿铺防水卷材产品标准 GB/T23457-2009中规定预铺/湿铺P类卷材拉伸试件尺寸为纵向×横向180mm×25mm,其要求的试验方法标准GB/T 328.9-2007方法A,要求的试件尺寸为200mm×50mm。两个宽度不一致,而产品标准要求拉力的结果要表示为 N/50mm,是不是产品中规定的宽度有误?

3.    防水卷材撕强度试验,预铺/湿铺防水卷材产品标准 GB/T23457-2009中规定预铺/湿铺P类卷材采用的试验方法标准为GB/T529-2008,该试验方法的结果表示为最大拉力值与厚度中位数的比值KN/m,而产品标准表示的结果仅仅是最大拉力值N,不同厚度的材料用同一个力值来判定是否合格,这是否合理?是否应该用力和厚度的比值来判定?或者如果只是关心力值大小的话 为何不用钉杆试验方法?
希望各位同仁给予答复,谢谢!
回复

使用道具

发表于 2015-1-7 17:08:42 | 显示全部楼层
了解一下,楼主不用匿名发帖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 09:46:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
楼主谨慎
1估计可以,只要密封不漏不影响试验,就可以吧,你做出来都准吗?三个值接近吗?想深入探讨一下细节,我从事这个检测。
2本人不做,可以帮你问同事。
3有几个问题也想请教你。
刚接触这几个项目,想请教一下。包括防水涂料有几个问题和参数想请教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 14:51:52 | 显示全部楼层
新2017预铺和湿铺防水卷材的标准出来了,拉力试验结果乘以2换算到N/50mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-6 09:08:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
《预铺/湿铺防水卷材》( GB/T 23457-2009)已经更新了,《预铺防水卷材》( GB/T 23457-2017),2018年11月1日实施。同时实施的还有《湿铺防水卷材》(GB/T 35467-2017)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 03:32 , Processed in 0.042764 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表