工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 17532|回复: 5

[建筑材料检测] 混凝土标养室温湿度多久记录一次

[复制链接]
发表于 2015-1-8 12:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
RT. 一天要记录几次呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 17:07:14 | 显示全部楼层
标养室好像没有明确规定
JTG E30-2005中“水泥试件成型试验室的空气温度和相对湿度在工作期间每天应至少记录一次,养护箱温度和湿度至少每4h记录一次。”
GB/T17671-1999 中“自动控制的情况下记录次数可以酌减至一天记录两次,在温度给定范围内,控制所设定的温度应为此范围中值”
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-1-8 16:02:03 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 16:54:20 | 显示全部楼层
taona616 发表于 2015-1-8 16:02
应该4个小时一次不知对不

4小时是水泥养护温控记录要求,试块的标准无明确规定!这是质控的事,你记得越勤越好,说明你很认真咯!呵呵!不过一天两次记录是必要的!你只记一次别人也没依据逮住你说不行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-20 09:15:29 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-26 11:30:07 | 显示全部楼层
自动控制一天两次

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
fkx1123 + 5 这个回帖很好啊,我要给分

查看全部评分

回复 支持 反对