岩棉板用热流计法的问题, 有谁会使用啊,帮帮我吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-11 20:34:34 | 显示全部楼层
热流计法是用作现场热工么?能把问题详细描述一下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-12 11:21:53 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这个热流计法不是用在实验室用仪器做出来的么,不用去现场去做,我没做过,热流计和防护热板法用的仪器应该是不一样的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-12 14:45:31 | 显示全部楼层
大为梁的夜生活 发表于 2015-1-12 11:21
这个热流计法不是用在实验室用仪器做出来的么,不用去现场去做,我没做过,热流计和防护热板法用的仪器应该 ...

你现在做什么参数,用什么标准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-13 08:48:48 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-13 09:15:58 | 显示全部楼层
大为梁的夜生活 发表于 2015-1-13 08:48
GB/T5480.3、GB/T13480-2014、GB/T10295,

GB/T5480.3、GB/T13480-2014不涉及到导热系数,热流计法需要两边制造温差,一边冷箱,一边热箱,热流片贴在试件表面,测量热流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-13 09:29:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
热流计法是专门的热流计式的平板导热仪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-13 18:05:27 | 显示全部楼层
我们用的是防护热板法就这个导热系数测定仪CD-DR3030A 001.png ,热流计法也可以用这个吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-26 08:48:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
大为梁的夜生活 发表于 2015-1-13 18:05
我们用的是防护热板法就这个导热系数测定仪CD-DR3030A,热流计法也可以用这个吗? ...

不能用,热流计导热系数测定仪是单独的设备。有需要了解设备性能你可以联系我13820438918
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-30 09:13:01 | 显示全部楼层
是这样啊,我晓得了,谢谢Andy啊,我留下你的号了!