[新问题] 钢筋原材最大力总伸长率计算

[复制链接]
发表于 2015-4-20 20:53:48 | 显示全部楼层
标准管理系统
aibo623 发表于 2015-4-20 14:58
我个人觉得虽然最大力总伸长率是我们检测过程中测出来的,但是它还是基于公式来算的,只不过是你所用的软 ...

呵呵,测了当然还是得算;我这样偏激地说,只是针对楼主提出的问题,意思是其和断后伸长率没有什么一定的公式关系!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-23 10:57:36 | 显示全部楼层
看看21839标准  要加1% 在里面   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-28 21:24:19 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-28 21:25:21 | 显示全部楼层
我们做的20 的 钢筋  给钢筋打标距是100   最大力时引伸计的距离是76   请问怎么算
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-29 13:19:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
算不出来,你这个断后36%是断裂的那一段标距计算出来的,而最大力总伸长率,是有离断裂点最远的那段标距计算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-20 19:01:31 | 显示全部楼层
总伸长率={{(断后-标距)÷标距}+(抗拉强度实测值÷弹性模量)}×100。才对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-20 19:08:39 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
最大力下总伸长率的公式要用对,,关键是最大力下的测量部位你要搞清楚 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-21 16:02:53 | 显示全部楼层
你这纠结的。。钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋附表里就有具体的试验方法和计算公式,按照上边的要求做就完了。你怎么还自己给自己出题难自己玩呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-21 18:16:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
不能哦计算出最大力伸长率,,,计算最大力伸长率的断后尺寸和断后伸长率的断后标距不是同一概念,也就不是一样的尺寸了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-21 18:18:50 | 显示全部楼层
不能哦计算出最大力伸长率,计算最大力伸长率的断后尺寸和断后伸长率的断后标距不是同一概念,也就不是一样的尺寸了
回复 支持 反对

使用道具 举报