(⊙v⊙)嗯我想问一下如果设计有抗震要求,其数值其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1. 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 .钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
3. 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
但是施工方没有用抗震钢筋检测是却达到该数值这样行吗

回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-22 11:45:13 | 显示全部楼层
可以的啊,说明普通钢筋生产的质量比较好~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-23 10:30:48 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
lcc6943705 发表于 2015-1-22 11:45
可以的啊,说明普通钢筋生产的质量比较好~

那设计图说达到抗震要求,但是问了设计方说不一定需要抗震钢筋,那质监站验收时会同意吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-23 17:19:15 | 显示全部楼层
这得问质监站哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-26 11:19:57 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-26 13:03:29 | 显示全部楼层
看明白了,要达到抗震要求,必须要用抗震钢筋,钢筋最然达到了,但是钢筋标识上写的不带E的,那最后如果出现问题,找出钢筋来,上面写的不是抗震钢筋,不带E,这样质监站也不会同意的吧!我个人认为
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-26 20:21:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
lcc6943705 发表于 2015-1-26 13:03
看明白了,要达到抗震要求,必须要用抗震钢筋,钢筋最然达到了,但是钢筋标识上写的不带E的,那最后如果出 ...

。。。关键是我问了设计方那边。。。他们说没有强制要求所以可以不用带E的。。。工地也想省钱啊,那是否需要建议他在什么时候用抗震的钢筋呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-31 22:34:34 | 显示全部楼层
按设计要求材料施工,如果不是强制要求让设计出变更,分清带E和不带E的使用部位。想省钱是另外一回事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-2 15:12:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
lcc6943705 发表于 2015-1-26 13:03
看明白了,要达到抗震要求,必须要用抗震钢筋,钢筋最然达到了,但是钢筋标识上写的不带E的,那最后如果出 ...

首先要把好材料进场检验关,对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具,按相关标准的要求进行检验,并对其质量、 规格及型号等是否符合要求做出确认。在外观质量检查和质量证明文件核查符合要求的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行检验。
GB50204-2002(2011年版)规定:
对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
如果购买回来是用于抗震结构的钢筋,而不带E,材料部门就应该拒收。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 08:35:42 | 显示全部楼层
ycysn 发表于 2015-2-2 15:12
首先要把好材料进场检验关,对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具,按相关标准的要求进行检验, ...

跟我说的没啥区别
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 16:25 , Processed in 0.043995 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表