[新问题] 砂浆配合比

[复制链接]
发表于 2015-1-26 20:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
(⊙v⊙)嗯我想问一下各位大师几个有关这个报告的问题:
(1)那个稠度的修约如何修约的。。。是否是比如71   70    平均为70.5   那么因为5前面是偶数所以可以取值为70
(2)报告的选择是否是取3个配合比的中间值还是。。。那个标准里面的范围值(水泥砂浆)

回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-27 10:51:16 | 显示全部楼层
标准里面的范围值仅是一个参考值,并不是所有的配比都满足。所以应根据实验结果结合设计要求选取。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-28 09:35:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
飘雪/love 发表于 2015-1-27 10:51
标准里面的范围值仅是一个参考值,并不是所有的配比都满足。所以应根据实验结果结合设计要求选取。 ...

那出具报告的时候呢。貌似要求在那个标准范围内吧。。。而且每个地区的砂不一样,对结果影响很大,对于这个怎么处理呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-28 12:19:13 | 显示全部楼层
必须要按1修约吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 09:53:51 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
lcc6943705 发表于 2015-1-28 12:19
必须要按1修约吗?

那个我只是比如。。。说的貌似是奇数的问题,规范倒是没有写
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-4 08:35:22 | 显示全部楼层
(1)应该是这样,因为标准要求精确到1mm;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-4 08:37:09 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
(2)你说的3个配合比是指加减10%水泥用量的那个吗,如果是,后文写的很清楚,使用达到强度、水泥用量最低的配合比作为试配配合比
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-4 11:53:53 | 显示全部楼层
lude 发表于 2015-2-4 08:37
(2)你说的3个配合比是指加减10%水泥用量的那个吗,如果是,后文写的很清楚,使用达到强度、水泥用量最低 ...

那用水量需要根据配合比而变
回复 支持 反对

使用道具 举报