工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3476|回复: 8

[技术交流] 保温砂浆的试验

[复制链接]
发表于 2015-4-7 16:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GB/T20473-2006建筑保温砂浆中干密度试验依照附录C进行,试模尺寸为70.7*70.7*70.7,可是依照GB/T5480-2014来看,为100*100,且不低于50*50,无独有偶,抗压试验中依照最新试验规范GB/T5480-2014来看,也是100*100,70.7的试模都做好了,还要依据那个标准,我表示凌乱了,依照附录C还是GB/T5480-2014,严肃性在何方,我看了半天,脚底下至今还没看见!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-8 23:07:16 | 显示全部楼层
国家有相关的砂浆检测标准。JGJ70-2009,希望对你有帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-9 07:54:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
制定标准的是人,而且不是一个人,互相冲突的条款也不少见,所以这些标准都在不断的修订!标准在实施过程中,能不引用其它标准就不引用,象你提出的这个矛盾我觉得干密度应直接按附录C,抗压没办法,只有按GB/T5480-2014
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-9 23:04:49 | 显示全部楼层
试件是按产品标准做的,操作才是按照试验方法,所以还是做成70.7*70.7
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-19 12:10:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
不冲突啊,5480只是试验方法的标准,建筑保温砂浆的试验方法当然按照20473来,两者不存在必然联系
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-19 13:11:00 | 显示全部楼层
而且5480是矿物棉的试验方法,而且年代号也不是2014啊,怎么会扯一块呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-19 14:56:47 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
cavani 发表于 2015-4-19 13:11
而且5480是矿物棉的试验方法,而且年代号也不是2014啊,怎么会扯一块呢

对不住了,打错了,应该是GB/T5486-2008无机硬质绝热制品试验方法,的确他就是参照的实验方法,可是抗压尺寸规格是100*100和干密度的70.7,一样的东西做两回?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-19 15:57:04 | 显示全部楼层
大为梁的夜生活 发表于 2015-4-19 14:56
对不住了,打错了,应该是GB/T5486-2008无机硬质绝热制品试验方法,的确他就是参照的实验方法,可是抗压尺 ...

试验的尺寸20473说的很清楚,抗压强度取干密度试验后的试样,也就是说尺寸还是70.7,只不过试验方法按5486来,取形变5%时的强度值!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-20 09:59:07 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
cavani 发表于 2015-4-19 13:11
而且5480是矿物棉的试验方法,而且年代号也不是2014啊,怎么会扯一块呢

晓得了,谢谢你了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2025-1-22 15:47 , Processed in 0.067205 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表