有一工程的水稳基层强度在钻芯后强度不合格,差不少,但已基本铺完了,现在一直想让我们出合格报告,现在这施工单位关系都硬的很,和我们集团有也有一些合作,现在出吧对我们太不利,不出吧又不可能,所以现在想了个办法,签个补充协议,水稳层钻芯让他们送样,我们不取,然后我们只对送样负责,这样不知道可不可以,因此钻芯取样属于现场检测,按规定是实验室应该到现场的。这样做不知道可以吗,相信类似的情况大家都遇到过,怎么处理能回避自己的责任呢?谢谢大家!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-18 21:15:04 | 显示全部楼层
你这个案例太典型了,基本上概括反映了检测行业的尴尬生存境地!很佩服你的勇气在这里求助啊,大家有什么妙招,支出来看看,要死也要让检测业死得一针见血!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-18 23:03:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
水稳强度以7天无侧限为主,钻芯只是看他是否板结,不做强度的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-18 23:27:27 | 显示全部楼层
做的啊,钻芯后要做强度的,取出芯了已板结,但基本属于一碰就碎的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-18 23:46:49 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
JTG 034-2000上面没有钻芯强度要求,唯一提到钻芯的地方只是验证是否板结
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-20 07:26:09 | 显示全部楼层
谢谢,你好像是对的,但我们这钻芯都出的强度报告,再了解下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-20 15:12:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
水稳层钻芯检测强度是没有依据的,我们出报告的检验依据是要加“参照”二字的。在备注中会注明试件是在什么情况下进行的检测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-19 11:39:30 | 显示全部楼层
水稳钻芯只出厚度,混凝土的才出强度的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-30 10:55:09 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
按照现行规程,水稳基层取芯只要能取出来完整的芯样就行了,现场芯样不需要做强度。需要检测强度的是室内成型的无侧限试件。另外现行规范也没有针对于水稳基层取芯试验方法,混凝土芯样强度试验方法不适用于水稳基层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-30 19:38:24 | 显示全部楼层
水稳基层强度本来就很低,钻芯对它影响太大了,能取出完整芯样已经不错了,我真还没看到规范有取芯做水稳层强度的吧。