在下对玻化微珠+膨胀珍珠岩+发泡混凝土的热板和冷板(防护热板法)的温度设定不是很清楚,聚苯板和岩棉板的都清楚,对于这种需要手工制作的养护试件类似混凝土一类的保温材料表示困扰!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-23 13:24:16 | 显示全部楼层
热板:35度、冷板15度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-26 09:59:31 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-26 14:40:32 | 显示全部楼层
cavani 发表于 2015-4-26 09:59
10294建议冷热板温差至少为10k-20k

兄台,我想问您一下,温差都是20℃,可聚苯板是35,15,岩棉板却是80,60,温差都一样,可温度平均值不同啊,希望您说服我!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-26 14:42:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
Andy 发表于 2015-4-23 13:24
热板:35度、冷板15度

板的种类各有千秋,我想是不能一视同仁的!andy.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-26 14:44:10 | 显示全部楼层
Andy 发表于 2015-4-23 13:24
热板:35度、冷板15度

板的种类各有千秋,我想是不能一视同仁的!andy.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-27 11:31:40 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
大为梁的夜生活 发表于 2015-4-26 14:44
板的种类各有千秋,我想是不能一视同仁的!andy.

电话说方便不
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-27 11:32:12 | 显示全部楼层
大为梁的夜生活 发表于 2015-4-26 14:44
板的种类各有千秋,我想是不能一视同仁的!andy.

电话说方便不。咱们电话讨论或者QQ探讨
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-27 14:11:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
大为梁的夜生活 发表于 2015-4-26 14:40
兄台,我想问您一下,温差都是20℃,可聚苯板是35,15,岩棉板却是80,60,温差都一样,可温度平均值不同啊 ...

具体温度你就要根据标准来了,大部分是平均温度25°,但11835就要求平均温度70°,再根据设定温差计算冷热板温度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-28 16:01:35 | 显示全部楼层
cavani 发表于 2015-4-27 14:11
具体温度你就要根据标准来了,大部分是平均温度25°,但11835就要求平均温度70°,再根据设定温差计算冷 ...

谢谢你,cavani