工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2408|回复: 0

[幕墙门窗检测] 台州市建筑工程幕墙子分部监督检查验收细则

[复制链接]
发表于 2012-4-9 16:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
台州市建筑工程幕墙子分部监督检查验收细则

一、总则

1.1为加强对本市建筑幕墙工程的监督管理,进一步规范幕墙工程的监督检查和验收工作,提高幕墙工程的安装质量,确保结构安全和使用功能,根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—2003、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001等标准,制定本细则。
1.2本细则适用于本市行政区域内在建的幕墙工程质量的监督检查与验收。
1.3本细则所指幕墙工程包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙。

二、基本规定

2.1承担建筑幕墙工程的设计与施工企业应具备相应的资质,并在资质允许范围内承包业务。
2.2幕墙设计应提供完整的施工图,其立面设计、构造连接、幕墙荷载和防火、防雷、节能等性能必须满足该工程原设计单位的要求。
2.3幕墙施工图必须经该工程原施工图审查机构审查合格后方可实施。
2.4幕墙安装施工应单独编制施工组织设计。
三、检查要点

3.1材料
3.1.1铝合金型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精级,表面处理采用阳极氧化法时膜厚不应低于AA15级。
3.1.2钢材除不锈钢及耐候钢外都应采取有效的防腐处理,当采用热浸镀锌处理时,锌膜厚度应大于45μm;当采用静电喷涂时,膜厚应大于40μm;支承结构用钢采用氟碳漆喷涂或聚氨脂漆喷涂时,膜厚不应小于45μm。
3.1.3玻璃应进行机械磨边、倒棱、倒角处理,精度符合设计要求。幕墙用钢化玻璃表面应力应大于95MPa,半钢化玻璃表面应力应在24MPa<σ≤69MPa范围之内。
3.1.4铝合金板材(单层铝板、铝塑复合板、蜂窝铝板)表面用氟碳树脂处理时,厚度应大于40μm,涂层应无起泡、裂纹、剥落等现象。单层铝板厚度不应小于2.5mm,铝塑复合板的上下两层铝合金板的厚度均应为0.5mm。
3.1.5幕墙石材吸水率应小于0.8%,弯曲强度不应小于8.0MPa,天然石板的厚度应不小于25mm,火烧板厚度应不小于28mm。
3.1.6硅酮结构胶使用前,应进行与玻璃、金属框架、其它密封胶等相接触材料的相容性试验和剥离粘结性试验,合格后才能使用。石材幕墙应采用中性硅酮结构密封胶,禁止采用不饱和聚酯树脂及醇酸树脂胶。同一幕墙工程应选用同一厂家(牌号)的硅酮结构胶和耐候胶。
3.1.7与铝合金接触的紧固件、金属配件等应采用不锈钢制品。紧固件未采用弹簧垫圈时,应有防松脱措施,主要受力构件不应采用自攻螺钉,严禁使用镀锌自攻螺钉。不同金属材料接触处应合理设置绝缘垫片。
3.2性能检测
3.2.1现场施工前必须检测的项目包括:
1、幕墙单元组件试样的抗风压变形性能、气密性能和水密性能检测;
2、硅酮结构密封胶与工程用基材的相容性试验和剥离粘结试验;
3、后置埋件抗拔承载力的现场检测,检测比例为1‰,且每种后置埋件的抽检数量不少于3根。
3.3构造
3.3.1横梁截面主要受力部位的厚度,应符合下列要求:
1、当横梁跨度不大于1.2m时,铝合金型材截面厚度不应小于2.0mm;当横梁跨度不大于1.2m时,截面厚度不应小于2.5mm。型材孔壁与螺钉之间采用螺纹连接时,其局部截面厚度不应小于螺钉的公称直径;
2、钢型材截面厚度不应小于2.5mm。
3.3.2立柱截面主要受力部位的厚度,应符合下列要求:
1、铝型材截面开口部位的厚度不应小于3.0mm,闭口部位的厚度不应小于2.5mm;型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部厚度尚不应小于螺钉的公称直径;
2、钢型材截面厚度不应小于3.0mm。
3.3.3全玻幕墙玻璃肋的截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm。
3.4安装
3.4.1幕墙与主体结构通过预埋件连接时,预埋件应在主体结构混凝土施工时按设计要求埋设,预埋件应牢固,位置准确,预埋件位置偏差不应大于20mm。幕墙与砌体结构连接时应在连接部位增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱,轻质填充墙不应作为幕墙的支承结构。
3.4.2幕墙与主体结构采用后加锚栓连接时,每个连接节点不应少于2个锚栓,锚栓直径不应小于10mm;锚栓的埋设应牢固可靠,并应通过试验确定其承载力。
3.4.3安装立柱时,上下立柱之间应有不小于15mm的缝隙,并应采用芯柱连接,芯柱总长度不应小于400mm,芯柱与立柱应紧密接触。
3.4.4安装横梁时,梁、柱连接应牢固不松动,两端连接处应设弹性橡胶垫片,或预留1~2mm的间隙以密封胶密封。
3.4.5明框幕墙玻璃下边缘与下边框槽底之间应采用2个硬橡胶垫块衬托,厚度不应小于5mm,每块长度不应小于100mm;玻璃四周橡胶条镶嵌应平整,长度比边框内槽口长1.5%~2%。
3.4.6面板采用镀膜玻璃时,镀膜面朝向应符合设计要求。单片阳光控制镀膜玻璃的镀膜面应朝向室内。
3.4.7除全玻幕墙外,不应在现场打注硅酮结构密封胶。
3.4.8构件式玻璃幕墙中硅酮建筑密封胶在接缝内应两对面粘结,不应三面粘结;密封胶施工厚度应大于3.5mm,施工宽度不应小于施工厚度的2倍。
3.4.9全玻幕墙的玻璃板面不得与其它刚性材料直接接触;玻璃与周边结构面或装修面之间的空隙不应小于8mm,密封胶填缝应均匀、密实、连续。
3.4.10点支承玻璃幕墙采用张拉杆、索体系时,拉杆、拉索必须按设计要求施加预拉力,采用扭力扳手施加预拉力时,应事先进行标定。
3.4.11幕墙应符合防火等级要求。幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,当采用岩棉或矿棉封堵时,其厚度不应小于10mm,并应填充密实;楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉采用不小于1.5mm的镀锌钢板承托。
3.4.12幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接,连接部位应清除非导电保护层。
3.4.13石材幕墙采用背栓连接时,应采用双切面的结构形式;采用非背栓连接时,应采取有效措施防止产生应力叠加现象。
3.4.14安装施工中质量监督人员对以下隐蔽工程项目必须到场检查:
1、预埋件或后置螺栓连接件;
2、构件与主体结构的连接节点。
对以下隐蔽工程项目应进行抽查:
1、幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵;
2、变形缝及墙面转角处的构造节点;
3、隐框玻璃板块的固定;
4、幕墙防雷连接节点;
5、幕墙防火、隔烟节点;
6、单元式幕墙的封口节点。

四、验收要点

4.1幕墙子分部验收时应具备以下资料:
1、幕墙工程的竣工图、经过审查的结构计算书、设计变更文件及其他设计文件;
2、幕墙工程所用各种材料、附件及紧固件、构件、组件的产品合格证书、性能检测报告、进场试验记录和复验报告;
3、进口硅酮结构胶的商检证、国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;
4、后置埋件的现场拉拔检测报告;
5、幕墙的风压变形变形性能、气密性能、水密性能检测报告及其他设计要求的性能检测报告;
6、结构胶打胶记录。双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录;
7、防雷测试记录;
8、隐蔽工程验收记录;
9、幕墙构件和组件的加工制作记录、幕墙安装施工记录、各检验批、分项工程验收记录等;
10、张拉杆索体系预拉力张拉记录;
11、现场淋水试验记录;
12、质量监督机构发出的整改通知书及整改回执;
13、《质量保修书》及《幕墙使用维护说明书》。
4.2幕墙子分部工程检验批的划分、抽样检验的数量、主控项目与一般项目的质量要求和检验方法均按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001的相关规定进行验收。




主题词:建筑  幕墙  验收  细则  通知

  抄送:省建筑业管理局,市质监总站,市建设咨询公司。

台州市建设规划局办公室           2007年6月15日印发
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-11 05:38 , Processed in 0.069845 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表