目前NY/T671-2003这个到底有没有作废啊?还在使用吗?还是使用GB/T 21144-2007
如果用国标只有MU15的啊,MU10的砖怎么办呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 21:03:48 | 显示全部楼层
标准化管理办法规定:国家标准出来了,行业标准自行废止;所以很多专家也表示应该用国标了,但仍有人坚持使用行标,因为一是没有明确废止文件;二是国家标准只是推荐标准,并未强制使用;部门之间也有"主权"之争,标准化任重而道远......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 20:00:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
NY/T671-2003这个是农业部的标准主要针对的是混凝土普通砖,MU10的砖可以检测。而GB/T 21144-2007是国标即混凝土实心砖,强度从MU15开始,关键是这个标准有对砖的密度等级的要求,说白了就是要称重,有ABC三个级别,判定合格与否要把强度和密度等级结合起来。至于你说的,关键是要搞清楚是实心砖和是普通砖,如果是MU10的实心砖,可以让厂家提供企业标准进行判定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 20:30:08 | 显示全部楼层
bluewise 发表于 2015-6-4 20:00
NY/T671-2003这个是农业部的标准主要针对的是混凝土普通砖,MU10的砖可以检测。而GB/T 21144-2007是国标即 ...

搞清楚实心砖和空心砖容易,搞清楚普通砖和特殊砖也不难,难的就是要搞清实心砖和普通砖
回复 支持 反对