前几天在贵阳培训见证取样试验,先测量指针之间的初始距离G1,上课的老师说水泥在沸煮箱里煮后,测量变形量时,要用300G砝码吊在指针根部,来测量两个针尖之间的距离G2。平时我们都是用这个砝码标定雷氏夹,测后面的G2时,不用加砝码的。但是老师很肯定的说要加。各位资深同仁,你们是怎么测G2的?先在这里谢谢大家了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-26 09:33:37 | 显示全部楼层
下次你再去,如果那老师还这么教,你就立马站起来说:你TM的瞎扯,你是哪个野鸡学校的老师。把你带的规范砸到他脸上去,误人子弟。砝码是标定用的,G1是初始读数,G2是沸煮后的读数,G2-G1就是膨胀率。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-6-5 16:58:20 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-6 08:45:46 | 显示全部楼层
多看一眼标准就行了;没见过实物,第一次听天书有疑问也情由可原!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-14 15:44:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2015-6-6 08:45
多看一眼标准就行了;没见过实物,第一次听天书有疑问也情由可原!

书上是没有这么写的,就觉得这老师讲的,和我们平时做的不一样。你们做是要这么加吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-14 15:45:12 | 显示全部楼层

做了几年了,没见过谁加砝码的,看是不是这老师在哪本新标准上见过?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-16 17:47:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
300g砝码吊在指针根部是用于判定雷氏夹是否可用,可以说是对雷氏夹的用前检查,不是试验时要加上。标准里讲的很清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 08:01:15 | 显示全部楼层
标准砝码是校准雷氏夹时用的,做试验时不用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-20 13:05:17 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
在检测前用300g砝码检查雷氏夹是否可用。当用300 g祛码校正时,两根指针的针尖距离增加应在17.5mm±2.5 mm范围内,去掉祛码后针尖的距离应恢复原状。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 14:38:49 | 显示全部楼层
是校准雷氏夹时用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-24 17:39:13 | 显示全部楼层
做试验的依据是标准规范,不是老师讲怎么做才怎么做,在标准规范没有改变前,任何人说的都是错误的。