[建筑水电检测] 电线电缆截面积的检测依据及评定标准?请大神赐教

[复制链接]
发表于 2015-6-23 07:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
电线电缆截面积的检测依据及评定标准?请大神赐教
依据GB50411-2007相关要求,电缆需要检验导体电阻、截面积,但是截面积没有找到评定标准呀?比如2.5的BV线,截面积的范围是多少?
请大神赐教
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 15:25:20 | 显示全部楼层
截面积我们是做定性判定,只要电阻符合标准,就判定是2.5mm2
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 08:33:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 bzj369 于 2015-6-23 08:42 编辑

问过电线电缆专业的,截面积以前老标准上有,因为后来有生产厂使用废铜截面积达标而电线质量差的原因,现在用导体电阻判定质量,我认为50411-2007是老标准,没有跟上电线电缆行业的发展吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-24 07:59:44 | 显示全部楼层
汪洋大海 发表于 2015-6-23 15:25
截面积我们是做定性判定,只要电阻符合标准,就判定是2.5mm2

可以这么认为,但是没有依据呀!比如说1.5mm2的BV线做出导体电阻是7.35,不能判定它是2.5mm2的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-14 17:25:31 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-14 21:09:07 | 显示全部楼层
关于电缆导体标称截面积的解释与分析 - 建设工程检测 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... A%E9%9D%A2%E7%A7%AF
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-14 21:09:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2024-3-15 02:27 编辑
未命名.JPG
关于电缆导体标称截面积的解释与分析 - 建设工程检测 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... A%E9%9D%A2%E7%A7%AF
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-14 21:09:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2024-3-15 02:27 编辑
JIANZHU005002 发表于 2015-6-24 07:59
可以这么认为,但是没有依据呀!比如说1.5mm2的BV线做出导体电阻是7.35,不能判定它是2.5mm2的吧 ...
未命名.JPG
关于电缆导体标称截面积的解释与分析 - 建设工程检测 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... A%E9%9D%A2%E7%A7%AF
回复 支持 反对

使用道具 举报