[已解决] 请教大家砂浆射钉法是否是贯入法?

[复制链接]
发表于 2012-4-11 08:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位大大:砌体工程现场检测技术标准GB/T50315-2011取消了砂浆射钉法,是否就表明贯入法检测砂浆强度就取消了呢?

回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-11 08:58:41 | 显示全部楼层
贯入法检测砂浆强度用的标准为:贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程(JGJ/T 136-2001)。GB/T50315-2011是砌体检测,和砂浆检测不是一回事。贯入法检测砂浆强度没有取消。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-13 08:13:34 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-27 15:22:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 09:57:19 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-3 13:09:06 | 显示全部楼层
砌体工程现场检测技术标准是2000年7月发布的国家标准,是一个综合性的指导性的标准,根据此标准应是难以检测砌体强度的,只能根据相应的检测设备的使用说明操作检测才能得出检测数据最后得出检测结果,同一方法也会因设备的差异而数据不同但检测结果是一样的,当时砌体现场检测还没有一个标准,所以罗列了可用的几个检测方法,但2001年10月发布了行业标准 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程(JGJ/T 136-2001),等于说贯入法也就是射钉法有了标准,但从两标准看他们是有冲突的,国标要求砂浆强度不小于2MPa,而行标要求范围是0.4~16MPa,可以说行标是违反国标要求的,但其实用性又难以避免不使用该法,违法使用了10年,GB/T50315-2011出台未列射钉法也就是贯入法使此法合法化了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-4 12:44:50 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
其实,就是两个设备厂家之争,现在看来国家标准没有争过行业标准。

点评

有道理,好多标准出台都是仪器厂商博弈的结果。  发表于 2014-6-5 15:32