工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2110|回复: 0

[新问题] 黄泛区粉土击实特征,求教

[复制链接]
发表于 2015-7-16 18:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 lilong1001007 于 2015-7-16 18:11 编辑

关于粉土,大家有没有做最大干密度、最优含水率的经验?想跟大家交流以下。
该工程在河南中牟,属于黄泛区,比较有个性的粉土,用在水利工程堤防填筑,土是现场河底开挖的淤积土,量太大,没法换填,只能用这种土。有压实度要求,并要求采用轻型击实。
经水筛0.075mm通过率为85%-89%,手感很像砂子,含有少量不易处理的胶泥块。经过多次试验,该土击实结果最大干密度在1.67-1.78左右,最优含水率在13%-18%。
有一次做这个土的击实试验,制备土样含水率从11%、12%、......20%、21%,最终击实结果居然出来是一条直线!
第一个问题:要做击实试验的话,怎么处理这样含胶泥块的样品?
第二个问题:怎么取样能算土样有代表性?
第三个问题:这种土有没有规律可循?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-2 15:35 , Processed in 0.046091 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表