[主体结构检测] 混凝土回弹值超过55MPa 怎么处理

[复制链接]
发表于 2015-7-16 23:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
   C50 泵送混凝土    10个测区 中的  某几个平均回弹值超过55MPa 怎么处理    查表  查不出来   碳化为3.0mm   求教
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 08:01:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 a楚西 于 2015-7-17 08:05 编辑

强度过高,不在10~60MPa范围内,那就证明已经不适用该测强曲线了;参照新规程JGJ/T294-2013《高强混凝土强度检测技术规程》,用4.5J或5.5J动能回弹仪检测,若无认证或资质许可,那就钻芯检测好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 22:49:43 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我用的是普通回弹仪 测的  有个别平均回弹值 55.6   54.5      像这样的数据怎么处理  不能用JGJ/T23-2011  吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 17:11:34 | 显示全部楼层
本来这个普通的回弹仪就不适合检测C50砼,强度过高,不在10~60MPa范围内,那就证明已经不适用该测强曲线了;参照新规程JGJ/T294-2013《高强混凝土强度检测技术规程》,应该使用高强回弹仪进行检测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 21:26:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
混凝土是C50的,可以采用JGJ/T23-2011这个标准
你测出的数值过高已经超出测强曲线的范围了,证明已经大于C60了,如果想在精确得出数值可以采用钻芯法或者后锚固法检测混土的强度值。   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 09:19:24 | 显示全部楼层
采用高强回弹仪检测
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-4 08:52:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
用高强回弹仪或者取芯或者超声回弹综合
回复 支持 反对

使用道具 举报