工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3659|回复: 6

[主体结构检测] 混凝土回弹值超过55MPa 怎么处理

[复制链接]
发表于 2015-7-16 23:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
   C50 泵送混凝土    10个测区 中的  某几个平均回弹值超过55MPa 怎么处理    查表  查不出来   碳化为3.0mm   求教
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 08:01:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 a楚西 于 2015-7-17 08:05 编辑

强度过高,不在10~60MPa范围内,那就证明已经不适用该测强曲线了;参照新规程JGJ/T294-2013《高强混凝土强度检测技术规程》,用4.5J或5.5J动能回弹仪检测,若无认证或资质许可,那就钻芯检测好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 22:49:43 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我用的是普通回弹仪 测的  有个别平均回弹值 55.6   54.5      像这样的数据怎么处理  不能用JGJ/T23-2011  吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 17:11:34 | 显示全部楼层
本来这个普通的回弹仪就不适合检测C50砼,强度过高,不在10~60MPa范围内,那就证明已经不适用该测强曲线了;参照新规程JGJ/T294-2013《高强混凝土强度检测技术规程》,应该使用高强回弹仪进行检测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 21:26:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
混凝土是C50的,可以采用JGJ/T23-2011这个标准
你测出的数值过高已经超出测强曲线的范围了,证明已经大于C60了,如果想在精确得出数值可以采用钻芯法或者后锚固法检测混土的强度值。   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 09:19:24 | 显示全部楼层
采用高强回弹仪检测
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-4 08:52:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
用高强回弹仪或者取芯或者超声回弹综合
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-2 22:38 , Processed in 0.081429 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表