蒸汽流量计对直管段的要求
为了确保仪表正常、准确运行,传感器安装点的上下游必须有一定的直管道,以调整流场,如图所示。
蒸汽流量计同心扩管;
图3:一个90度弯头;
图4:同一平面两个90度弯头;
图5:不同平面两个90度弯头;
图6 :调节阀应安装在传感器下游5D以 远处,若必须安装在传感器上游, 则传感器上游应有不小于50D的 等径直管段,下游应有不小于5D 的等径直管段。
对管道的要求
1)上、下游配管内径D和与传感器内径DN相同,其差异满足下述条件:0.95DN≤D≤1.1DN。
2)配管应与传感器同心,同轴度应小于0.05DN。
3)密封垫不能凸入管道内,其内径可比传感器内径略大。
4)如需断流检查与清洗传感器,应设置旁通管道。
蒸汽流量计对管道振动的要求
传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,若不得已要安装时,必须采取减震措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。
特别注意:在空压机出口处振动较强,不能安装传感器,应安装在储气罐之后。
江苏金湖华普自动化仪表有限公司专业生产销售天然气计量表,天然气流量表,煤气计量表,煤气流量表,燃气流量表,燃气计量表,压缩空气计量表,压缩空气流量表,空气计量表,空气流量表,氧气计量表,氮气计量表,蒸汽计量表,硫酸流量计,甲醇流量计,柴油流量计,润滑油流量计,液压油流量计,导热油流量计,酒精流量计,重油流量计等