[新问题] 外窗现场气密性检测指标的问题。

[复制链接]
发表于 2015-8-8 13:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
外窗现场气密性检测依据为JG/T 211《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》,判定指标为GB7106。
根据GB7106的气密性指标来说,外窗气密性应包括单位面积渗透量和单位缝长渗透量进行综合评定。
而在JG/T 211中,检测过程的描述中,标准仅提及要测量外窗面积,未提及任何要测量开启缝长的内容。
并且在JG/T211最后的检测报告内容中,也仅仅是提及要计算气密性单位面积的结果。
是否现场气密性仅需通过单位面积来进行评定呢?

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-8 14:48:02 | 显示全部楼层
这里的说法的确有些异议,似乎是两个指标均检,正如你的分析一样,又突出指明是以面积为准。实际上我们也是按面积来计算的,没有考虑缝长。主要是体现洞口的气密性,包括窗框与洞口密封的渗漏,这样更合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-8 16:56:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
现场气密性需通过开启缝长进行评定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 17:06:58 | 显示全部楼层
楼主:也可以再参考下JGJ/T132-2009的条文和条文说明,主要是考虑了洞口面积渗透量;JGJ/T177-2009这里是两个指标采用或的形式进行判断。以上两个标准与JG/T 211共存,可以比较使用。我个人认为,以面积评定也是符合标准要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 09:16:13 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
5.3.3中B条款有要求对附加渗透量的测定要求,所以应该考虑缝长。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-29 15:40:41 | 显示全部楼层
liuyi19801005 发表于 2015-8-11 09:16
5.3.3中B条款有要求对附加渗透量的测定要求,所以应该考虑缝长。

如果是固定窗没有开启缝的,按照GB7106还能否做气密性?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-10 16:47:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
以上答案全部错误,做检测首先搞清楚检测方法和判定方法,检测方法说的“或”,然后你们就以为只要面积对吧,评定方法详细过程都给你们说了全部都要,对,就是全部都要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-11 08:42:14 | 显示全部楼层
请问是哪一个标准规范或法规文件要求开展建筑外门窗的现场气密性检测?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-11 09:03:36 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
muyebb 发表于 2019-9-11 08:42
请问是哪一个标准规范或法规文件要求开展建筑外门窗的现场气密性检测?

GB 50411 节能验收规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-11 10:40:58 | 显示全部楼层
crazydingo 发表于 2019-9-11 09:03
GB 50411 节能验收规范

没看仔细,找到条款了,谢谢!