工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2014|回复: 4

[新问题] 菜鸟求指教

[复制链接]
发表于 2015-8-12 18:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
主体回弹    标准规定测构件的30%的回弹,100构件测30根 不是累死了。得测多少个构件合适   
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 08:11:35 | 显示全部楼层
看一下GB50204-2015附录D(2015年9月1日执行),里面有新的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 12:02:14 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2015-8-13 12:36 编辑

回弹取样数量,现在结构验收一般来说是质监站的事情,其标准依据是GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》表3.0.9  或者GB/T50344-2004《结构检测技术标准》3.3.13表,所以说有很大的活动性,检测机构一般是按验收方案制定检测方案,叫我弹多少我弹多少;新的验收规范GB50204-2015附录D的发布,是个很有力的补充,原来保护层厚度这些都有,就差这个,现在的验收根据这个规范也很直接了......回弹说到底它只是个试验方法标准,按30%抽,那是在没有其他相关法很法规或规范的情况下,你可采用,标准要写完整,过不去的坎!

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
lxk25583123 + 3 这个回帖很好啊,我要给分

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 13:06:57 | 显示全部楼层
智者见智,仁者见仁了。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-17 22:09:49 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2015-8-13 12:02
回弹取样数量,现在结构验收一般来说是质监站的事情,其标准依据是GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一 ...

嗯嗯,灰常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册