[技术交流] 请问静地测试为什么要对锚桩上拔量进行监测

[复制链接]
发表于 2015-8-26 11:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问静地测试为什么要对锚桩上拔量进行监测
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 14:00:05 | 显示全部楼层
同问,我也好想知道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 14:01:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 14:09:51 | 显示全部楼层
往往选用检测试验桩附近的四根桩作为锚桩,为了影响锚桩作工程桩的使用功能要对上拔量监测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 14:34:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
以免拔断或上拔量过大,造成工程损失或带来隐患
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 15:02:45 | 显示全部楼层
上拔量太大,超设计规定,影响工程桩的正常使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 15:34:41 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 17:34:34 | 显示全部楼层
求大神来详细解答一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 12:51:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
hhtylink 发表于 2015-8-26 14:01
由于地质条件的差异或成桩工艺的原因(如泥皮过厚等),锚桩的实际抗拔力可能会小于计算值,导致锚桩上拔量 ...

挺详细的,学习了,赞一个,