工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3271|回复: 9

[技术交流] 请问静地测试为什么要对锚桩上拔量进行监测

[复制链接]
发表于 2015-8-26 11:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问静地测试为什么要对锚桩上拔量进行监测
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 14:00:05 | 显示全部楼层
同问,我也好想知道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 14:01:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 14:09:51 | 显示全部楼层
往往选用检测试验桩附近的四根桩作为锚桩,为了影响锚桩作工程桩的使用功能要对上拔量监测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 14:34:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
以免拔断或上拔量过大,造成工程损失或带来隐患
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 15:02:45 | 显示全部楼层
上拔量太大,超设计规定,影响工程桩的正常使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 15:34:41 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 17:34:34 | 显示全部楼层
求大神来详细解答一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 12:51:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
hhtylink 发表于 2015-8-26 14:01
由于地质条件的差异或成桩工艺的原因(如泥皮过厚等),锚桩的实际抗拔力可能会小于计算值,导致锚桩上拔量 ...

挺详细的,学习了,赞一个,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-7 07:11 , Processed in 0.074960 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表