[已解决] GB50204-2015变化讨论

[复制链接]
发表于 2015-9-2 12:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GB50204-2015变化讨论
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-20 22:13:41 | 显示全部楼层
同养系数由1.1变为0.88
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-9-3 08:01:48 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
改变了钢筋保护层的抽样规则,增加了楼板厚度的检测方法,细化了同条件试块的留置方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-6 12:08:13 | 显示全部楼层
增加了结构实体回弹-取芯法
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-14 13:22:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
一根钢筋三个点,有一个点超过1.5倍偏差,若平均值不超。算合格还是超差
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-21 12:13:34 | 显示全部楼层
保护层一根钢筋三个点,有一个点超过1.5倍偏差,若平均值不超。算合格还是超差
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-10 21:16:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
可乐 发表于 2015-10-21 12:13
保护层一根钢筋三个点,有一个点超过1.5倍偏差,若平均值不超。算合格还是超差 ...

以前单点算合格点率,现在平均值是算合格率,单个点应该还是不能超过允许偏差的1.5倍!
但是这样做无疑大幅增加了工作量,个人感觉对各方都不利......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-10 21:21:42 | 显示全部楼层
悬挑梁受力钢筋保护层检测难以实现,一般悬挑构件上部都有附加结构,例如阳台栏板,况且即使无附加结构,梁上表面也不平整。不知道编规范的怎么实现的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-13 12:21:42 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-13 12:23:05 | 显示全部楼层
悬挑重要还是对的,但怎么检测,真是个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报