[新问题] JGJ120-2012附录A.2.6-1关于锚杆试验终止加载条件

[复制链接]
发表于 2015-10-8 09:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
JGJ120-2012附录A.2.6-1关于锚杆试验终止加载条件应如何理解:
从第二级加载开始,后一级荷载产生的单位荷载下的锚头位移增量大于前一级荷载产生的单位荷载下的锚头位移增量的5倍。
(以下数据仅为示意,请勿深入解读)
例如:
第一级加载到10t,产生的位移5mm;
第二级加载到40t,产生的位移10mm;
第三级加载到60t,产生的位移25mm;
第四级加载到80t,产生的位移150mm;
第五级加载到100t,产生的位移200mm。
如何计算?

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-8 11:15:35 | 显示全部楼层
像你举例的一样,第4级产生的位移比第3级的位移已经大于5倍了,第四级可以终止试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-8 12:12:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 罗跃 于 2015-10-8 12:15 编辑

一般工程只做验收检测吧,做到设计值的1.2或1.3,1.4倍就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-9 15:46:47 | 显示全部楼层
罗跃 发表于 2015-10-8 11:15
像你举例的一样,第4级产生的位移比第3级的位移已经大于5倍了,第四级可以终止试验 ...


就是有个单位荷载应该如何理解?用位移增量除以荷载,这个荷载如何取值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 17:22:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
教父 发表于 2015-10-9 15:46
就是有个单位荷载应该如何理解?用位移增量除以荷载,这个荷载如何取值 ...

额,没注意到这点,国标的描述都是直接产生位移来算的...
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-12 09:10:04 | 显示全部楼层
罗跃 发表于 2015-10-9 17:22
额,没注意到这点,国标的描述都是直接产生位移来算的...

现在我们这边的意见是增加的位移除增加的荷载,等待验证
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-12 16:47:26 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
教父 发表于 2015-10-12 09:10
现在我们这边的意见是增加的位移除增加的荷载,等待验证

字面上是这个意思...但是国标和我们这边地标还有协会标准都是各级的位移增量,只是倍数不同
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-13 08:55:26 | 显示全部楼层
罗跃 发表于 2015-10-12 16:47
字面上是这个意思...但是国标和我们这边地标还有协会标准都是各级的位移增量,只是倍数不同 ...

有一本新编的国标GB50086-2015还没实行,到时候看看它是怎么规定的,一般按最新的,其他的标准得跟着修订