钢筋焊接接头检测,工艺检测,检测软件显示复检,能复检吗?还是重新送工艺检测
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 20:49:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 a楚西 于 2015-10-15 20:55 编辑

软件毕竟是软件,呵呵,没转过弯来!按理说不应复检,因为复检是根据验收规程里来的,判定标准肯定是JGJ18;工艺试焊和验收还沾不上边,所以不能说复检,也不能说不合格,这样的报告只能有数据结果,不宜有判定结果;新准则的概念里里对于结果报告,将有检验检测报告之分,这类当然是检测报告而非检验报告了。推荐意见是告知客户结果即可,别的不管,他找找原因,提高自己的工艺水平,再送来与否都可以与你无关了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-16 22:49:34 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
钢筋焊接接头的工艺检验,是在焊接工程之前对焊接工艺方案的检验。就是采用什么工艺参数使焊接接头达到规范规定要求的检验。如果检验结果不合格,就在调节工艺参数,调整工艺方案。按新的方案、参数再焊接试件检验,。