[新问题] 有带抗震要求的热轧带肋钢筋,需要测哪些伸长率?

[复制链接]
发表于 2015-10-18 16:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 rocketman 于 2015-10-18 16:47 编辑

我们单位检测有抗震要求的热轧带肋钢筋时,只测了最大力总伸长率Agt,没有测断后伸长率A。上次专家检查时对此提出了异议。我查了下标准GB 1499.2-2007,里面只提到“根据供需双方的要求,伸长率可从A或Agt选择,如未协定,选择A,仲裁用Agt”。个人的理解是既然仲裁试验选Agt,那么说明Agt比A更有说服力,所以如果Agt合格,那么就没必要再测A了。不知道大家是怎么理解的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-24 09:44:45 | 显示全部楼层
GB1499.2-2007第7.3.3条是对抗震钢筋的要求,说的很明白,除应满足a、b、c的要求外,其他要求应与相对应的已有牌号钢筋相同。也就是说最大力总伸长率和断后伸长率都应该测。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-10-18 21:14:23 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-19 08:17:03 | 显示全部楼层
GB50204-2005《混凝土结构工程施工质量验收规范》
第5.2.1条规定:钢筋进场时,应按国家现行标准《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014、《钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网》GB1499.3、《冷轧带肋钢筋》GB13788、《高延性冷轧带肋钢筋》YB/T4260、《冷轧扭钢筋》JG190及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95、《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ115、《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ19抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验,检验结果应符合相应标准的规定。
第5.2.3条规定:5.2.3        对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1  钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2  钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
3  钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
根据以上规定,有抗震要求的钢筋应该要检验断后伸长率和最大力下总伸长率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-19 11:43:26 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们这都做,但是报告上只体现最大力总伸长率,原始记录上数据都有。报告模板是省质监站的统一模板
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-24 09:13:32 | 显示全部楼层
likunabc 发表于 2015-10-19 11:43
我们这都做,但是报告上只体现最大力总伸长率,原始记录上数据都有。报告模板是省质监站的统一模板 ...

请问是哪个省份的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 14:27:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
断后伸长率和最大力总伸长率都应该测,在报告和原始记录上体现。