外墙保温塑料铆钉现场拉拔试验,结果判定是以单个铆钉的力值判定还是以多个铆钉的平均值来判定?依据是什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-29 14:09:42 | 显示全部楼层
单个,没有看到明确的规范要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-29 15:24:58 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
以15个锚栓拉拔检测值中的5个最小值的平均值乘以0.6为计算结果(锚栓现场抗拉承载力标准值,检测依据:JG/T366-2012
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-29 17:03:16 | 显示全部楼层

依据JG/T366-2012进行的检测项目,结果是判定所检的锚栓合格与否,还是原材性能检测;
外墙保温塑料铆钉现场拉拔试验,只需要达到委托方提供的设计力值即可,依据的标准是JGJ145-2013