现浇楼板抗压强度用回弹法检测还适用吗?JGJT 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程  第4.4.1条 泵送混凝土应在浇筑侧面检测,

GB 50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范  附录D .0.2条,楼板构件的回弹应在板底进行

如果回弹法不适用的话,楼板检测可以钻芯和拔出法。这样消耗的人力就会比较大,成本也会高出很多。


回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-2 15:59:39 | 显示全部楼层
JGJ/T23-2011已经没有底面检测的回弹修正了,所以楼板回弹检测就不适用了,只有采取拔出法或钻芯法
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-3 08:32:06 | 显示全部楼层
回复 支持 反对