工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1833|回复: 2

[主体结构检测] 现浇板抗压强度检测

[复制链接]
发表于 2015-11-2 11:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现浇楼板抗压强度用回弹法检测还适用吗?JGJT 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程  第4.4.1条 泵送混凝土应在浇筑侧面检测,

GB 50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范  附录D .0.2条,楼板构件的回弹应在板底进行

如果回弹法不适用的话,楼板检测可以钻芯和拔出法。这样消耗的人力就会比较大,成本也会高出很多。


回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-2 15:59:39 | 显示全部楼层
JGJ/T23-2011已经没有底面检测的回弹修正了,所以楼板回弹检测就不适用了,只有采取拔出法或钻芯法
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-3 08:32:06 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-3 05:23 , Processed in 0.077369 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表