工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 10450|回复: 15

[主体结构检测] 想请教下你们化学植筋现在取样数量问题

[复制链接]
发表于 2015-11-4 08:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一直按照502003-2011抽的。一般都是抽检80根或者125根,但是今天看到市站报告,人家还是检测3根。。。。。可以按照145-2014吗
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-4 10:01:24 | 显示全部楼层
JGJ 145-2013,我们是100根做三根
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-4 14:14:22 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-4 14:35:36 | 显示全部楼层
我们这一般采用广东省省标DBJ/T 15-35-2004
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-5 23:24:09 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
罗跃 发表于 2015-11-4 14:14
JGJ 145-2013,取1%不少于三根。

认同,俺也是这样子的。如果是墙体拉结筋的,可以取0.1%,不少于3根。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-9 09:52:06 | 显示全部楼层
罗跃 发表于 2015-11-4 14:14
JGJ 145-2013,取1%不少于三根。

按照重要 构件生命线工程抽检??百分之一下来比50203抽的还要多啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 13:47:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
寒暄 发表于 2015-11-9 09:52
按照重要 构件生命线工程抽检??百分之一下来比50203抽的还要多啊

。。。重要构件非生命工程师3%不少于5件。话说我们这植筋的没用到50203
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-13 08:59:16 | 显示全部楼层
按新规范应该是每层抽检不少于5根吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-14 14:12:37 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我觉得按50203抽检 评判比较合适 比145-2014更套的牢 主要是抽检数量和评判上的差别
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-14 21:52:58 | 显示全部楼层
看当地监督站认同那个。哪个能验收就走哪个,现在标准更新的有互相冲突的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-27 03:53 , Processed in 0.091807 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表